Kablo kesi hesabı yapılırken şu formül dikkate alınır

Sponsorlu Bağlantılar
%e= 0,0124xLxN / S

L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²

%e<3 olmalıdır Fırın olduğu için

s>0,0124xLxN / %e


s>0,0124x10x360/3


S>14,88



yani buraya kullanacağınız kablo 3x16+10 Nyy vea daha sağlıklı olması açısından 3x25+16 uygundur.
Misafiryusuf - avatarı
Misafiryusuf
Ziyaretçi
14 Ağustos 2015       Mesaj #12
Misafiryusuf - avatarı
Ziyaretçi
21kw icin kaclik kablo lazim 12m uz 3faz