Reaktif cezayı nasıl önleyebilirim?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Ekim 2012 Gösterim: 24.773 Cevap: 9
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
18 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
17/12/2008 tarihli degerler , aktif : 22791,99 endüktif : 4879,31 kapasitif : 4249,54

18/12/2008 tarihli degerler , aktif : 22803,59 endüktif : 4885,73 kapasitif : 4249,76

bu degerler ile endüktifden ceza geliyor kondansatörleri kontrol etdim saglam cezayı nasıl önleye bilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden hepinize teşekkür ederim
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Bu konuyu yanlış anlamışsın. Reaktif gücün aktif güce oranı 0.2'yi geçmemeli. Yukarıdaki örneğe bakılırsa; aktif güç 11.6 , reaktif indüktif güç 6.4, bu durumda 6.4/11.6= 0,55. Görüldüğü gibi 0.2 den çok fazla (yani % 20'den fazla) cezaya girer. (yeni yasaya göre sınır % 20'dir.)
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
18 Aralık 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Reaktif Ceza Önleme Sistemi İzlenebilen bir ortamda reaktif ceza maliyetinin faturalara yansıma tehdidi,problemli kompanzasyon panasunun kontrolü ile zamanında basitçe ortadan kaldırılabilmektedir. Sistemimiz tarafımızca izlemeye alındıktan sonra;

Sponsorlu Bağlantılar
BİRİNCİ GÜN: reaktif ceza sınırına gelindiğinde sizin tayin edeceğiniz işyeri Sorumlunuz veya yetkili teknik elemanınıza bilgi vererek (talebiniz halinde Yetkili teknik servis desteğimizde bulunmakta olup)
İKİNCİ GÜN: reaktif ceza riski devam etmesi halinde sizin belirleyeceğiniz Üst düzey sorumlunuza bilgi verilerek önlem alınması gerektiği belirtilecektir.

TEKKOM İLETİŞİM ARACILIK ve ELEKTRONİK hizmetler bünyesinde;
v Oluşturduğumuz 3E Çözümler sayesinde :ekonomik-elektrik-elektronik
v Problem çözümlemelerimizle :
v Enerji izleme sistemleri ve tasarım
v Elektrik –Elektronik Teknik Servis Desteği
v Kameralı güvenlik sistemleri
v Bilgisayar satış ve Bakım
v Kartuş dolumu
Quo vadis?
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
18 Aralık 2008       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Yeni endüktif reaktif ve kapasitif reaktif oranlar...


Merhaba,
"Elektrik iletim sistemi arz güvenliği ve kalitesi yönetmeliği"01.01.2007 tarihinden itibaren iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı %25, aylık sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı %15 olması ve 01.01.2009 tarihinden itibaren ise bu oranların %14 ve %10 seviyesine getirilmesi yükümlüğü altına sokmaktadır.

Fakat bu yükümlülük iletim sisteminin her bir ölçüm noktasını diğer bir adıyla Trafo Merkezlerindeki ölçme ile alakalı bir konudur. Söz konusu uygulama elektrik dağıtım şirketlerine yani TEDAŞ' a yükümlülük getirmektedir. Her ildeki TEDAŞ TM den aldığı enerjilere yukarıdaki oranlar uygulanacaktır.

Şu anda aboneler için yeni oranlar söz konusu değildir. Aboneleri bağlayan Müşteri hizmetleri yönetmeliğinde oranlar %33 ve %20 dir. Ama yakın bir zamanda bu oranlar aşağı inecektir. Yeni kurulacak kompanzasyon sistemlerinin bu oranlara göre dizayn edilmesi faydalı olacaktır.
Quo vadis?
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
18 Aralık 2008       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Endüktif % 25 ve Kapasitif % 15 olacak.

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle Endüktif % 15 ve Kapasitif % 10 olacaktı ama bu maddeden vazgeçildi çünkü bunun sağlanması mümkün değil. Hatta Avrupadaki standartlarda bile böyle bir oran yok.

O nedenle yeni yönetmelikte yapılacak değişiklikle

1 Ocak 2009 iptal edilip yerine

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle Endüktif % 20 ve Kapasitif % 15 olması gündeme alınmıştır.

Yalnız bu oran bütün tüketiciler bazında geçerli olacak.

Ayrıca bunlara ek olarak Güç kalitesiyle ilgi sınırlar ve cezai yaptırımlar geliyor.

Yani Harmonikler sınırlandırılacak ve şebekeye sınırlar üstünde harmonik basan tüketicilere cezai yaptırımlar uygulanacak.

İlk ceza önümüzdeki hafta İzmirde bir Demir Çelik fabrikasına kesilecek. Bu cezalar şebekeye bastığı harmonik oranıyla ilgili olmayacak. Sınırı geçen tüketiciye kurulu gücü oranında çok büyük cezalar kesilece. İzmirdeki Fabrikada 200 MVA lık bir fabrikaymış. Yazık olacak.
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ekim 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu değerlerle pek ceza gelmemesi lazım ama nasıl oluyor anlamadım şimdi bak ilk endeksi son endeksten çık geriye 11.6 kalıyor bu aktif %100 ü geçmedikçe sorun yok diye biliyorum reaktifinde 6.4 çıkıyor buda %20 e kadar kapasitifin de pek oynama yok zaten
yani aktif 11.6 = 100 %11 reaktif 6.4 = 100 % 6 yapıyor yani cezaya girmemiş gibi duruyor ama anlayamadım tam
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ekim 2009       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Bu konuyu yanlış anlamışsın. Reaktif gücün aktif güce oranı 0.2'yi geçmemeli. Yukarıdaki örneğe bakılırsa; aktif güç 11.6 , reaktif indüktif güç 6.4, bu durumda 6.4/11.6= 0,55. Görüldüğü gibi 0.2 den çok fazla (yani % 20'den fazla) cezaya girer. (yeni yasaya göre sınır % 20'dir.)
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Eylül 2011       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atto bilişim reaktif aktif hesaplama programı detaylı bir program olup elektrikçiler için bire bir dir fabrikaları tek tek arşivleyip programda ne kadar ceza ödeyecegini bile program hesaplıyor 05357797375
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Mart 2012       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kapastifden cezaya girdik bunun için devreden kondostör mü çıkartmamız gerekir
ahmet akyel - avatarı
ahmet akyel
Ziyaretçi
10 Eylül 2012       Mesaj #9
ahmet akyel - avatarı
Ziyaretçi
merhabalar,

piyasada çoğu işletme endüktif ve ya kapasitif cezaya girmektedir,
bir elektrik mühendisi, aynı zamanda kompanzasyon panosu üretici firma olarak, işletmenizin cezaya girmeme garantisi vererek enerji panonuzu yenileyebiliriz,
irtibat için, arama motorlarına ahmet akyel yazmanız yeterli olacaktır,

iyi çalışmalar
Turgut MIZRAP - avatarı
Turgut MIZRAP
Ziyaretçi
12 Ekim 2012       Mesaj #10
Turgut MIZRAP - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kapastifden cezaya girdik bunun için devreden kondostör mü çıkartmamız gerekir

Kapasitiften cezaya girerseniz kondansatörleriniz sisteme fazla geldiğindendir. devreden kondansatör almanız gerekir.

Endüktiften cezaya girerseniz kondansatörleriniz sisteme az geldiğindendir kondansatör (Muhtamelen Bozulmuştur) bozuk değilse sistemi dengeleyene kadar kondansatör eklemeniz gerekmektedir.